矿用漏电的检测原理及方法

模拟/电源 模拟/电源 1973 人阅读 | 0 人回复 | 2011-07-06

在矿井电网中,井下的环境恶劣和漏电故障的频繁发生均可引起井下电气火灾、瓦斯煤尘爆炸、电雷管提前引爆等重大事故,这就要求供电设备必须装设漏电保护装置。

    由于附加直流源的检测方法无选择性,不易寻找故障点,而且会导致整个工作面停电。而零序功率选择性漏电保护方法则可克服这一缺点。因为,在总开关上使用时,如果总线路发生漏电故障,则整个工作面都停止供电;而在开关上采用时,当供电支路上发生漏电故障时,就只对该支路停止供电,其他支路正常工作。以下是矿用漏电的检测原理及方法

    附加直流源的漏电检测

    电网若发生漏电故障,最容易检测到的是电网各相对地绝缘电阻的下降。因此,可以在三相电网中附加一个独立的直流电源,使之作用于三相电网与大地之间。这样,在三相对地的绝缘电阻上将有直流电流流通。有效检测该电流大小的变化,就能直接反应电网对地绝缘电阻的变化。因此,有效检测和利用该电流,就可以构成附加直流检测式漏电保护。
   
    电网正常运行时,可实现对电网绝缘电阻的连续监测。即使电网的绝缘电阻均匀下降,仍可将此故障现象检测出来,这是附加直流电源漏电保护的一大优点。对于总馈电开关而言,它已经能满足漏电保护的要求。但是,利用附加直流电源实现的漏电保护装置不具备选择性,当电网中发生漏电故障时,该装置都会无选择性地动作。

    零序功率选择性漏电保护原理

    选择性漏电保护是利用零序电压与零序电流的相位判别原理来完成的。当电网某一相发生漏电时,故障支路的零序电流与非故障支路的零序电流相位相反,相对零序电压而言,故障支路零序电流滞后90度,而非故障之路零序电流则超前90度。

    采用的方法:是将零序电压相位向后移90度,以使故障支路的零序电流信号与移相后的电压信号同相,而非故障支路的零序电流与移相后的电压信号则反相。由此可见,根据零序电压和零序电流的方向,即可判断出故障支路,从而采用保护措施。