【应用方案】AM3359电源设计尝试(Webench的时序设计还是有Bug)
#竞赛
3409 人阅读
|
0 人回复
|
2013-09-30
TA的每日心情 | 衰 2025-8-12 01:07 |
|---|
签到天数: 3454 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]伴坛终老
宰相
- 积分
- 70460
|
1。应用需求:为TI的AM3359处理器设计电源,三组电源1.1V/902mA,1.8V/1.2A,3.3V/370mA
2。需求分析:之前都是单路电源设计,这回是尝试设计,主要为了体验Power Architect的功能,否则无法体验到Webench的强大。设计参数参考AM3359的电源参考设计之一的TPS650250,看看Webench会给出怎样的解决方案。需求中的三组电源的带载要求除了1.8V,其它两路放大到整的数1A和0.5A。
3。设计:
(1) 登录webench,选择Power Architect设计,在打开的页面修改电源为4.5-5.5V,输入并添加上述三路负载,Load_1:1.1V/1A,Load_2:3.3V/0.5A,Load_3:1.8V/1.2A,三者的软启动均启用,都设为2ms。然后可以点击负载区域右上角的Sequencing按钮,进入时序设置。好了,好戏来了,标题说的Bug就在这里了。首先设置画面上,每格的时间单位没有注明,也不能修改,显示的是0 uSec,其次,这里显示的Load #1与之前页面设置的数据不符,变成跟Load #2一样了。然后再怎么切换此页面和之前页面的显示,意图刷新,但都是这样,这明显不对,而且回到前面的参数页面显示的时序却有delay=2000,不知道是什么单位。不过,提前说一下,实际上我将项目都执行完毕时,从“我的设计/我的项目”调出此设计后,再回到这个地方,那时候好像显示正常了,显示了正确的Load #1和每格的时间刻度,见下面的截图,而且印象中在什么地方还看到2kSec这个数值,或许本想表达2000us,那也不对,可惜现在找不到那个地方了。
设置时序前
设置时序后
时序设置Bug
重新调入设计后
(2) 先不管这个Bug,继续点击右上角的绿色大按钮“提交项目要求”,系统开始生成解决方案。不久就看到了设计方案的框图。不用尝试优化调整了,点击右上角的“检视项目细节”小绿色按钮继续。
(3) 现在进入了具体设计了,Webench开始呈现解决方案的整体框图和主要性能参数。在左侧的框图上点击三路负载框,右侧下半部分就呈现相应的解决方案概况。我注意到这个页面上左侧的框图上方有个Sequencing按钮,点击进入,只是上电的时序示意,无法点击编辑,也没有更多的信息,还无法知道时序怎么体现到设计中。当前页面主要是项目的概览,呈现主要技术指标。
项目概览及输入电源信息
负载1解决方案概览信息
负载2解决方案概览信息
负载3解决方案概览信息
(4) 再接着在选中某个负载的时候,点击页面右上角的Create Project绿色按钮,系统就开始为项目生成设计,即为三路负载分别生成详细设计。
(5) 然后进入详细设计页面了。现在的页面就是比较熟悉的以前单路电源设计的页面了,稍有不同的是最左侧多了整体系统信息和框图。后续操作就跟以前一样了,查看原理图、性能图表、器件清单保存打印报告,当然这时候打印的报告是整个项目的,包括三路负载的详细设计。
负载1详细设计
负载2详细设计
负载3详细设计
(6) 截至这里,还是没有找到时序相关的信息,难道时序需要自己另外设计控制信号?看TPS650250的参考设计,那个是有分别的控制信号另外控制的。而这里并没有看到相应的控制信号,三个原理图上使能端都直接接输入了。也不可能利用软启动来控制时序吧。我觉得这是个问题!
4。结论心得:
请允许我修改这句话“设计轻松一点”为“设计轻松几点”,呵呵,因为这个Architect设计相对复杂些,只一点还不能达到目标。不过,大体体验了这个工具的操作方法,还是很方便的,它按照我们一般的设计思路,从全局到细节,一步一步引导我们得到最后的解决方案,大大缩短了我们的选型设计时间。你看,我所记载的设计过程跟之前的单路电源设计都没多多少字数(当然详细设计部分我省略了很多文字),足见其简单易用了 。
上述有些小毛病也不是大问题,可以理解,这么复杂的设计工具,也得有一个完善过程的。但愿这些现象能反馈到TI工作人员那边。
|
|
|
|
|
|
|
|
|