回答

收藏

可靠的短路电流保护应具备哪些特点?

模拟/电源 模拟/电源 1540 人阅读 | 0 人回复 | 2011-06-10

在igbt 的应用中,关键是过流保护。igbt 能承受的过流时间仅为几微秒,这与scr、gtr(几十微秒)等器件相比要小得多,因而对过流保护的要求就更高了。igbt 的过电流保护可分为两种类型,一种是低倍数(1.2~1.5 倍)的过载电流保护; 另一种是高倍数(8~10 倍)的短路电流保护。对于过载保护可采用瞬时封锁门极脉冲的方法来实现保护。对于短路电流保护,加瞬时封锁门极脉冲会因短路电流下降的di/dt 太大,极易在回路杂散电感上感应出很高的集电极电压过冲击穿igbt,使保护失效。

    因此对igbt 而言,下列是可靠的短路电流保护应具备的特点:

    (1) 首先应软降栅压,以限制短路电流峰值,延长允许短路时间,为保护动作赢得时间;

    (2) 保护切断短路电流应实施软关断

    igbt 驱动器exb841、m57962 和hl402b 均能满足以上要求。但这些驱动器不能彻底封锁脉冲,如不采取措施在故障不消失情况下会造成每周期软关断保护一次的情况,这样产生的热积累仍会造成igbt 的损坏。为此可利用驱动器的故障检测输出端通过光电耦合器来彻底封锁门极脉冲,或将工作频率降低至1hz 以下,在故障消失时自动恢复至正常工作频率。

    相对于同样的di/dt,如果减小杂散电感lá 的数值,同样可以缓减关断过程的dvce/dt。对于功率较大的igbt 装置,线路寄生电感较大,可用两条宽而薄的母排,中间夹一层绝缘材料,相互紧叠在一起,构成低感母线,也有专门的生产厂家为装置配套制作无感母线。无感母线降低电压过冲的意义不仅为了避免过流或短路,还在于减轻吸收电路的负担,简化吸收电路结构,减少吸收电阻功耗,减少逆变器的体积。
本文来自       http://www.glspower.org/c815.html