回答

收藏

怎么维修小功率变频器

#学习技巧 #学习技巧 1410 人阅读 | 0 人回复 | 2011-05-31

??? 小功率变频器大部分模块是3相整流部分损坏,也有的是IGBT换流管损坏,但总体上说,没有完全损坏的,可以用外接整流器代替功率模块整流器来修理变频器。
??? 首先对拿到手的故障变频器先用眼观察,一般功率模块崩坏的变频器在模块的后盖上都能发现有崩过的的痕迹,模块内的绝缘胶有溢出的现象,之后再用万用表对模块进行测试确认整流器坏而逆变输出部分正常。其次确认故障部位后要对
变频器进行清理,将崩坏或闪络的污物痕迹都处理干净,尤其要检查清理冷却风扇,因为有不少变频器的功率模块就是因为风扇损坏或风道被污物阻塞而过热造成的。
??? 然后用普通钢锯锯条折断后将断面磨窄,磨成刀刃状。用磨好的锯条将三相线电源端子下到模块的3根电源线切断,使三相电源与故障的整流器分开。
??? 再用锯条从模块与电源板之间,将模块里整流器引出到电源板的正极引线P、负极引线N分别切断,目的是使故障的整流器直流引出线与负载分开。接一个1KW左右的3相电动机进行带负载试验,如果电动机功率大了会因串接灯泡压降的影响,变频器会显示低压报警。运转半个小时后无异常,就可装到现场使用了。
分享到:
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /3 下一条